Приборы с подключением к ПК (работа с Адаптерами USB, Ethernet, RS-232, RS-485, устройством УСИМ, в системе удаленного сбора данных о работе эл.установок «СИРИУС», в системе беспроводного доступа WL_NET, с модулями ИС, КС, М1)
Контроллер ЭКТМ предназначен для осуществления мониторинга – непрерывного наблюдения за работой электродвигателя, регистрации режимов и событий, накопления статистических данных о работе электродвигателей иагрегатов на их основе. Регистрируется информация о запусках, нормальных и аварийных отключениях электродвигателя, перерывах и отключениях электроснабжения с фиксацией даты и времени событий и их параметров: контролируемых токов и причины аварии на момент аварийного отключения, пускового токаи времени выхода на режим контролируемого электродвигателя при его запуске, длительности перерыва электроснабжения, ведется учет времени наработки, числа нормальных и аварийных отключений электродвигателя и ряд других параметров. Контроллер ЭКТМ обеспечивает защитное отключение электродвигателя при возникновении аварийных режимов работы. Контроллер ЭКТМ предназначен для установки в цепях питания трехфазных электродвигателейпеременноготока промышленной частоты 50 Гц напряжением 220/380 В. При косвенном подключениичерез трансформаторы тока контроллеры ЭКТМ-2.5, ЭКТМ-5могут использоваться в электролинияхна любое напряжение. Контроллер ЭКТМ обеспечивает функции защиты следующих видов: -трехуровневую защиту от перегрузки по току с раздельной регулировкой по каждому уровнювыдержки времени на отключение, в том числе по току отсечки; - защиту от недогрузки по току; - защиту от неполнофазного режима работы; -защиту от превышения допустимого дисбаланса токов. -защиту от частых пусков. Защитное отключение осуществляется путем размыкания или замыкания управляющего ключа (режим программируется потребителем), включаемого в цепьисполнительного контактора или автоматического выключателя. При подключении ряда дополнительных устройств (поставляются по требованию заказчика) контроллер ЭКТМ обеспечивает: - блокировку запуска электродвигателя при снижении сопротивления утечки обмоток электродвигателя на корпус ниже допустимого уровня (модуль М1); -включение внешнего сигнального устройствапри достижении предаварийного и аварийного режимов (модуль КС); - включение внешнего светодиодного индикатора при достижении пред-аварийного и аварийного режимов (модуль ИС); - работу в системах удаленного сбора данных и телеуправления. Контроллер ЭКТМ изготавливается девяти номиналов: 2.5, 5, 12.5, 25, 50, 125, 250, 500 и 1250, соответствующих пределу уставки номинального тока в амперах. Номинал контроллера ЭКТМ выбирается в зависимости от номинального тока электродвигателя в соответствии с таблицей 1. Таблица 1
Номинал монитора
Номинальный ток электродвигателя
ЭКТМ-2,5
0.5 –1.25 A
ЭКТМ- 1,5
1–2.5 A
ЭКТМ- 2,5
2–6.25 A
ЭКТМ-5
5–12.5 A
ЭКТМ- 10
10–25 A
ЭКТМ- 60
20–62.5 A
ЭКТМ- 125
50–125 A
ЭКТМ- 250
100–250 А
ЭКТМ- 650
200–625 А
Приборы ЭКТМ совместимы по протоколу связи с пультами управления ПУ-04С, ПУ-04Л, ПУ-04Т, разработанными для приборов серии РТЗЭ, серии МД, УМЗ.
Контроллер ЭКТМ работает совместно с Адаптерами RS-232 ЮИПН 203127.003, RS-485 ЮИПН 203127.004.
Адаптер RS-232 представляет собой устройство, позволяющее подключить контроллер ЭКТМ к ПК с интерфейсом RS-232.Адаптер RS-485 представляет собой устройство, позволяющее подключить контроллер к ПК или сети с интерфейсом RS-485.
Могут использоваться при подключении к АСУ,работающих под управлением распространенных SCADA-систем.
Контроллер работает совместно с Адаптером беспроводной сети А2 ЮИПН 203127.005, используемым для построения беспроводных сетей удаленного мониторинга и сбора информации о работе электроустановок с произвольным количеством объектов(беспроводная сеть WL_NET).
Контроллер обеспечивает функции защиты следующих видов:
- трехуровневую защиту от перегрузки по току с раздельной регулировкой по каждому уровню выдержки времени на отключение, в том числе по току отсечки;
- защиту от недогрузки по току;
- защиту от неполнофазного режима работы;
- защиту от превышения допустимого дисбаланса токов;
- защиту от частых пусков.
Встроенная функция предпускового контроля обеспечивает блокировку запуска ЭУ при снижении сопротивления утечки обмоток электродвигателя на корпус ниже допустимого уровня 500 кОм. Контроллер изготавливается девяти номиналов: 1.5, 2,5, 5, 10, 25, 60, 125, 250 и 625, соответствующих пределу уставки номинального тока ЭУ в амперах. Номинал контроллера ориентировочно выбирается в зависимости от номинального тока и мощности ЭУ в соответствии с таблицей 1. Таблица 1
Тип контроллера
Номинальный ток ЭУ, А
Мощность ЭУ, кВт
ЭКТМ - 1.5Д
0.5 от 0.5 до 1.5
от 0.2 до 0.8
ЭКТМ - 2.5Д
0.5 от 1.0 до 2.5
от 0.4 до 1.5
ЭКТМ - 5Д
0.5 от 2.0 до 6.5
от 1.0 до 3
ЭКТМ - 10Д
0.5 от 5 до 15
от 2 до 8
ЭКТМ - 25Д
0.5 от 10 до 25
от 5 до 15
ЭКТМ - 60Д
0.5 от 20 до 65
от 10 до 40
ЭКТМ - 125Д
0.5 от 50 до 150
от 25 до 75
ЭКТМ - 250Д
0.5 от 100 до 250
от 50 до 150
ЭКТМ - 625Д
0.5 от 200 до 800
от 100 до 400
Контроллер обеспечивает следующие дополнительные сервисные функции: регистрацию даты, времени и контролируемых режимов на момент аварийного отключения ЭУ, причины отключения; сохранение во внутренней энергонезависимой памяти информации о количестве аварийных и нормальных отключений, введенных уставках, протоколов событий; учет наработки ЭУ с заданной даты; работу в автоматизированных системах сбора данных и телеуправления (встроенные интерфейсы USB, RS-485); индикацию токов контролируемой ЭУ на дисплее контроллера; возможность программирования уставок защиты c клавиатуры контроллера.