Электронные контроллеры тока ЭКТМ


Одноклассники Facebook LJ Twitter В Контакте

Электронные контроллеры тока ЭКТМ
Контроллер тока ЭКТМ, ТУ 3425-002-79200647-2012

Контроллеры тока ЭКТМ-1,5; ЭКТМ-2,5, ЭКТМ-5, ЭКТМ-10; ЭКТМ-25, ЭКТМ–60, ЭКТМ-125, ЭКТМ-250, ЭКТМ-625 

Приборы с подключением к ПК (работа с Адаптерами USB, Ethernet, RS-232, RS-485, устройством УСИМ, в системе удаленного сбора данных о работе эл.установок «СИРИУС», в системе беспроводного доступа WL_NET, с модулями ИС, КС, М1) 


Контроллер ЭКТМ предназначен для осуществления мониторинга – непрерывного наблюдения за работой электродвигателя, регистрации режимов и событий, накопления статистических данных о работе электродвигателей и  агрегатов на их основе.
Регистрируется информация о запусках, нормальных и аварийных отключениях электродвигателя, перерывах и отключениях электроснабжения с фиксацией даты и времени событий и их параметров: контролируемых токов и причины аварии на момент аварийного отключения, пускового тока  и времени выхода на режим контролируемого электродвигателя при его запуске, длительности перерыва электроснабжения, ведется учет времени наработки, числа нормальных и аварийных отключений электродвигателя и ряд других параметров.
Контроллер ЭКТМ обеспечивает защитное отключение электродвигателя при возникновении аварийных режимов работы.
Контроллер ЭКТМ предназначен для установки в цепях питания трехфазных электродвигателей  переменного  тока промышленной частоты 50 Гц напряжением 220/380 В. 
При косвенном подключении  через трансформаторы тока контроллеры ЭКТМ-2.5, ЭКТМ-5  могут использоваться в электролиниях  на любое напряжение.
 Контроллер  ЭКТМ обеспечивает функции защиты следующих видов: 
- трехуровневую защиту от перегрузки по току с раздельной регулировкой по каждому уровню  выдержки времени на отключение, в том числе по току отсечки;
- защиту от недогрузки по току;
- защиту от неполнофазного режима работы;
- защиту от превышения допустимого дисбаланса токов.
- защиту от частых пусков. 
Защитное отключение осуществляется путем размыкания или замыкания управляющего ключа (режим программируется потребителем), включаемого в цепь  исполнительного контактора или автоматического выключателя.
При подключении ряда дополнительных устройств (поставляются по требованию заказчика) контроллер ЭКТМ обеспечивает:
- блокировку запуска электродвигателя при снижении сопротивления утечки обмоток электродвигателя на корпус ниже допустимого уровня (модуль М1);
- включение внешнего сигнального устройства  при достижении предаварийного и аварийного режимов (модуль КС);
- включение внешнего светодиодного индикатора при достижении пред-аварийного и аварийного режимов (модуль ИС);
- работу в системах удаленного сбора данных и телеуправления. 
Контроллер ЭКТМ изготавливается девяти номиналов: 2.5, 5, 12.5, 25, 50, 125, 250, 500 и 1250, соответствующих пределу уставки номинального тока в амперах.
Номинал контроллера ЭКТМ выбирается в зависимости от номинального тока электродвигателя в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1
 
Номинал  
монитора
Номинальный ток
электродвигателя
ЭКТМ-   2,5
    0.5 –  1.25 A
ЭКТМ-  1,5
    1        2.5 A
ЭКТМ- 2,5
    2      6.25 A
ЭКТМ-   5
    5      12.5 A
ЭКТМ-   10
  10   25 A
ЭКТМ-  60
  20      62.5 A
ЭКТМ-  125
  50       125 A
ЭКТМ-  250
100       250 А
ЭКТМ- 650
200       625 А


 
Приборы ЭКТМ совместимы по протоколу связи с пультами управления ПУ-04С, ПУ-04Л, ПУ-04Т, разработанными для приборов серии РТЗЭ, серии МД, УМЗ.


Контроллер ЭКТМ работает совместно с Адаптерами RS-232 ЮИПН 203127.003, RS-485 ЮИПН 203127.004.

Адаптер RS-232 представляет собой устройство, позволяющее подключить контроллер ЭКТМ к ПК с интерфейсом RS-232. Адаптер RS-485 представляет собой устройство, позволяющее подключить контроллер к ПК или сети с интерфейсом RS-485.

Могут использоваться при подключении к АСУ,  работающих под управлением распространенных SCADA-систем. 

Контроллер работает совместно с Адаптером беспроводной сети А2 ЮИПН 203127.005, используемым для построения беспроводных сетей удаленного мониторинга и сбора информации о работе электроустановок с произвольным количеством объектов  (беспроводная сеть WL_NET).

Возможные модификации:
Модификация ЭКТМ-М1 – базовый вариант:
Электронный контроллер тока ЭКТМ-1,5-М1, ЭКТМ -2,5-М1, ЭКТМ -5-М1, ЭКТМ -10-М1, ЭКТМ -25-М1, ЭКТМ -60-М1, ЭКТМ -125-М1, ЭКТМ -250-М1, ЭКТМ -625-М1,
Модификация ЭКТМ-М2 – базовый вариант + модуль контроля утечки М1:
ЭКТМ -1,5-М2, ЭКТМ -2,5-М2, ЭКТМ -5-М2, ЭКТМ -10-М2, ЭКТМ -25-М2, ЭКТМ -60-М2, ЭКТМ -125-М2, ЭКТМ -250-М2, ЭКТМ -625-М2,
Модификация ЭКТМ-М3 – базовый вариант + модуль КС (ключ сигнальный):
ЭКТМ -1,5-М3, ЭКТМ -2,5-М3, ЭКТМ -5-М3, ЭКТМ -10-М3, ЭКТМ -25-М3, ЭКТМ -60-М3, ЭКТМ -125-М3, ЭКТМ -250-М3, ЭКТМ -625-М3,
Модификация ЭКТМ-М4 – базовый вариант + модуль КС (ключ сигнальный) + модуль контроля утечки М1:
ЭКТМ -1,5-М4, ЭКТМ -2,5-М4, ЭКТМ -5-М4, ЭКТМ -10-М4, ЭКТМ -25-М4, ЭКТМ -60-М4, ЭКТМ -125-М4, ЭКТМ -250-М4, ЭКТМ -625-М4




Компания: САВЭЛ, ООО

Назад в раздел