Электронный контроллер тока ЭКТН-Д


Одноклассники Facebook LJ Twitter В Контакте

Электронный контроллер тока ЭКТН-Д

▪ предназначен для управления электроустановкой, ее защиты от аварийных ситуаций, вызванных
выходом значений параметров за установленные пределы: тока, напряжения, тока утечки, мощности,
других сигналов от внешних модулей. Защита осуществляется путем управления внешним
исполнительным устройством (пускателем, контактором)
▪ яркий и высококонтрастный дисплей (отчетливая видимость в условиях плохого освещения), наличие
клавиатуры на панели прибора
▪ зависимая и независимая токовые характеристики защитного отключения
▪ встроенный генератор звука с возможностью предупреждения об авариях
▪ модульная структура контроллера: возможность установки внутренних модулей (плат расширения) и
подключения внешних модулей (измерение температур, давления, вибрации, дополнительные
дискретные входы, интерфейсы и пр.) для расширения функциональности контроллера
▪ внутренний модуль SD-карты предназначен для записи различных параметров (значений токов,
напряжений и пр.)
▪ внутренний модуль интерфейса поддерживает стандартный промышленный протокол ModBUS RTU и
ASCII (опционально RS-232, RS-485, совмещенный)
▪ внутренний модуль контроля сопротивления изоляции (порог 500 кОм)
▪ 4 дискретных входа, 2 дискретных выхода - с возможностью назначения различных функций каждому (с
возможностью расширения до 16 шт. входов и до 16 шт. выходов с помощью внешних модулей)
▪ контроль токов утечки при помощи датчика тока (поставляется опционально)
▪ питание контроллера может осуществляться широким диапазоном напряжений: 50...420В AC, 50...600В
DC
▪ гальваническая изоляция до 5 кВ модулей интерфейса RS-232, RS-485, клавиатуры, дискретных
входов/выходов позволяет защитить от внешних воздействий устройство и пользователя от поражения
электрическим током
▪ 5 режимов работы контроллера (всегда включен, местный, дистанционный, управление по интерфейсу,
по журналу заданий)
▪ возможность обновления пользователем внутреннего программного обеспечения контроллера для
изменения/расширения функциональности
▪ отображение полной, активной, реактивной мощности, cos φ по-фазно и суммарно; подсчет потребленной
электроэнергии; добавлена защитная уставка по перегрузке по мощности
▪ возможность повторного запуска ЭУ после перерыва электропитания при условии непревышения
заданного времени (функция реле повторного пуска РПП-2)

Защитные функции:

  короткое замыкание (ток отсечки);

    блокировка ротора (ток блокировки ротора);

    максимальный ток (перегрузка);

    тепловой ток;

    дисбаланс токов в фазах (асимметрии тока);

    обрыве фаз по току (обрыв проводника);

    минимальном токе (холостой ход);

    превышение тока утечки (опционально);

    максимальное напряжение (перенапряжение);

    минимальное напряжение (просадка);

    дисбаланс напряжения (асимметрия напряжения);

    повышенная мощность (активная);

    обратная связь (контроль пускателя);

    внешняя авария (по дискретному входу);

    снижение сопротивления изоляции (опционально);

    авария от внешнего модуля (например, от температурного модуля - повышенная температура обмотки статора);


Назад в раздел