Контроллер FX3G хорошо справляется с задачами позиционирования. Все базовые модели снабжены шестью высокоскоростными счетчиками, поддерживающими спектр частот до 60 кГц. Имеются также импульсные выходы для частот до 100 кГц – два на малых моделях (до 24 вводов/выводов) и три на более крупных моделях (от 40 вводов/выводов) – для контролирования до трех независимых шаговых или сервоприводов. Данные интегрированные устройства и готовые к использованию программные функции точного позиционирования делают возможным создание недорогих приложений для контроля перемещения и корректировки положения осей без использования дополнительного оборудования.
Программирование контроллера FX3G осуществляется при помощи среды разработки GX IEC Developer версии 7.04 и выше и GX Works версии 1.08 и выше, соответствующей стандарту МЭК-1131-3. Комплект инструкций по программированию включает основные инструкции и более 120 инструкций специального применения, что позволяет конфигурировать программы всю систему быстрее и проще
Таким образом, контроллер FX3G представляет собой универсальное экономичное решение для большинства задач управления низкой и средней сложности. Особенно хорошо FX3G подходит для использования в качестве встраиваемого контроллера на различных машинах, станках и прочем технологическом оборудовании в машиностроении, производстве стройматериалов, пищевой промышленности и т.д. При этом по соотношению «цена/качество» данный контроллер является лидером в своем классе.
Модельный ряд контроллеров FX3G:
Технические характеристики
|
FX3G-14M_
|
FX3G-24M_
|
FX3G-40M_
|
FX3G-60M_
|
Число каналов ввода/вывода
|
Макс. 256 (включая локальный ввод/вывод и модули удаленного ввода/вывода сети CC-Link)
|
Диапазон адресов
|
Макс. 128 для прямой адресации и макс. 128 для удаленного ввода/вывода
|
Электропитание
|
100–240 В переменного тока (+10 % / -15 %), 50/60 Гц
|
Память для хранения программы
|
32 000 шагов EEPROM (внутр.), сменная кассета EEPROM-памяти с функцией загрузчика
|
Время выполнения команды
|
0.21 мкс или 0.42 мкс / стандартная инструкция
|
Встроенные входы
|
Количество входных каналов
|
8
|
14
|
24
|
36
|
|
Напряжение входного сигнала
|
24 В= (±10 %)
|
Вид входа
|
Положительная/отрицательная логика
|
Время реагирования
|
Приблизительно 10 мс
|
Развязка
|
Оптронная пара
|
Встроенные выходы
|
Число выходных каналов
|
6
|
10
|
16
|
24
|
|
Коммутируемое напряжение
|
<~240 В, <=30 В (релейный выход), =5...30 В (транзисторный выход)
|
Тип выхода
|
Релейный или транзисторный
|
Макс. нагрузка
|
резистивная
|
2 А/точка, макс. 8 А суммарный ток (реле), 0.5 А /точка; макс. 0.8 А на 4 точки выхода/клемму общего провода (транзистор)
|
индуктивная
|
80 ВА (реле), 12 Вт/точка (при 24 В=); макс. 19.2 Вт на 4 точки выхода/клемму общего провода (транзистор)
|
Время реагирования
|
10 мс (реле), < 5 мкс (для Y000 и Y001) / 0.2 мс (для всех других выходов) (транзистор)*
|
Развязка
|
Оптронная пара
|
Высокоскоростные счетчики
|
Всего 21, включая 16 однофазных (C235 – C250) и 5 двухфазных (C251 – C255)
|
Высокоскоростные выходы
|
в диапазоне от -2,147,483,648 до 2,147,483,647
|
* Базовые блоки с 40 и 60 точками ввода/вывода (транзисторными) имеют время отклика 5 мкс для Y002